電源トランス1次側の極性
電源トランス1次側の0 100Vはどのように決めるのでしょう?
100V 0でも同じだと思うのですが。
0 100V 117Vとかだったらわかりますが…。
メーカーによって異なるかもしれませんが、極性を表しているのではないかと思います。
0-100Vに対して1A(0)-6.3Aで極性を表すことができます。(使う側にとってはあまり意味はありませんが)
ARITO@宝塚さんありがとうございます。
1次と2次の極性ですか。何かメーカーで意図があるのかと思いました。
私が真空管アンプで使うにはどっちでも良いということですね。
電源トランスでしたら、使う側は極性は気にする必要は無いですね。
でも出力トランス等の信号を扱うトランスでしたら極性は重要ですし、
作る側はどちらも同じように作りますので。
変圧器2台並行使用のようなケースで、極性が係わってくるということかも知れません。
変圧器の二次側を、並列にしたり直列に接続する場合は、注意が必要ですね。